本帖最後由 diverman88 於 2013-2-27 01:38 編輯

其實在這裡同大家一齊分享一些經驗,自己養開珊瑚已經踏入第9年,由最初24寸缸用第一部日新CL450 開始,跟住愈養愈多,魚缸愈來愈大,自己曾經用過既水冷機通常都係國產(貪佢制冷力強) , 用過既水冷機 (1) 海利150A , 300A, 500A ,1000B , 日新CL280 , CL450 ,CL650 , 經驗話比我知,養珊瑚缸LPS (通常SET 26度左右) , 都不能信原廠規格,而且要比總水量預大少少,點解??詳細如下 :
海利150A 1/10匹, 300A 1/4匹, 500A 1/2
1000B 1,日新CL280 1/10CL450  1/6
CL650 1/4

夏天室內溫度: 32

珊瑚缸總水量: 150L , 我曾經用2部水冷機測試過運作時間長短與匹數既關系,結果如下:
海利150A 1/10  , 魚缸水溫27度,SET 26度,降一度,水冷機頭運行45分鐘,之後於1小時水溫回到27度內重覆著機。
海利300A 1/4  , 魚缸水溫27度,SET 26度,降一度,水冷機頭運行20分鐘,之後於1小時水溫回到27度內重覆著機。
假設一日24小時室內溫度完全不變,用海利150A 1/10
,機頭一天內行了14次左右(10.5小時) 用海利300A 1/4,機頭一天內行了18次左右(6小時)
150A 220W X 10.5小時= 2310W 2.31度電
,每天電費約$2.31 (中電) ,一個月30天計要$70 ,香港島會再貴d
300A 360W X 6小時 = 2160W 2.16度電
,每天電費約$2.16 (中電) ,一個月30天計要$65



大家會發現,兩部水冷機耗電都差唔多,其實分別在於水冷機運作時所發出既熱風時間長短及熱量,而且大家都知道,如果機頭長著好久才停的話,水冷機既壽命將會好快打柴。



後話 : 有人300L 珊瑚缸(set 26) 可以用海利150A ,有人150L珊瑚缸(SET 25) 用海利300A
有人300L FOT(SET 28) 用海利150A , 有人500L FOT(SET 28) 用海利300A ,

以上其實大家用得都無問題,
只不過對於日後水冷機既壽命有唔同既分別而已。


DM
多謝師兄分享,我對水冷嘅認識又多咗!!
師兄,如果我主缸約600l 水(72x23x24),主要養軟體,set 26-27度水。邊個型號會適合我多d?
其實同冷氣一樣.買大小小係會好D..長命D..機頭又行小D..食電會小左..買大一級就包無錯,又唔好大太多,我200L水唔夠都用海利66A,行10MIN就停,間屋都無咁熱同嘈
非常同意樓主所講,小弟幾年前都係用樓主嘅用電量理論,買咗部DBE200 1/4匹比個100升魚缸用。
不過相對細匹機,大匹數機都有缺點,就係嘈啲,大部啲。
夏天將至,準備添置水冷機既魚友, 不妨一看。
DM
好文章
總監可否順帶講下每部水冷用幾多 L/H 既泵推動會比較正確?
假設唔計出入水喉長度及高低揚程問題,基本上是上水泵水流量與水冷機匹數既關係:
1/20匹、1/15匹 ......800L/H
1/10匹...................1200L/H
1/6匹、1/5匹...........1700L/H
1/4匹.....................2000L/H
1/2匹.....................2500L/H
1匹........................3000L/H

以上係上水泵水流量要預大一點,因為出入水喉來回時,一定因揚程問題令水流量減少。
DM
本比較多。人造冷氣工程,對機頭的運作比較了解,一般機頭不停開關,是比較容易壞,同時耗電力亦
修正:機頭長時間不停開關,是比較容易壞,用電亦較多。
不經不覺,已經過了6年,資料雖舊,但原則無咩特別改動。
DM
返回列表